jiesiliu10
級別: *
![]() |
1...M8002是開機脈沖,只在“STOP”轉到“SUN”狀態的第一個掃描周期導通:?jiǎn)栴}是,SUN是怎樣的意思,雖然我上網搜索了,但不太明白,大家可以舉例子我聽聽么,辛苦大家了。 2。。M8013是一秒脈沖?問題是,什么叫一秒脈沖?是通斷時間都是一秒的脈沖,還是只通一秒就斷的脈沖????大家可以詳細解答下么,小弟比較的笨拙。 3。。。還有M8034,當用戶程序驅動M8034時,輸出Y10是禁止的??問題是,只有Y10是被禁止??規定只禁止Y10?怎么禁止法??? 以上辛苦各位老大了,謝謝大家!! |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
![]() |
M8002是STOP轉到RUN 只接通一下(一個掃描周期) 再次STOP轉到RUN 時再接通一個掃描周期 M8000是STOP轉到RUN 就一直接通 (除非RUN 轉到STOP) M8013是 周期為1秒脈沖,ON 0.5秒,OFF 0.5秒 也就是一秒鐘接通一次 M8034是當其置ON時。禁止輸出,所有Y無輸出(就算Y的條件滿足也無輸出,除非M8034為OFF) M8033是當其置ON時,PLC 由 RUN 轉到STOP所有輸出保持 |
---|---|
|