欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1049 個
工控威望: 1158 點
下載積分: 2813 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-02
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-04 19:34


這套伺服驅動器型號是MEDDT7364003,看手冊上說是三相220V的電源輸入,但是在家里都是單相220的電,我想把驅動器和電機連起來,在家調試著玩玩。但是就是沒有這個三相的220V電,我該怎么辦呢?請大家指教,謝謝
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-30
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 12:38
可以用的!接任意2根就可以了!只是不能帶負載,加減速時間要長!
我最大試過加用電帶7KW的伺服試運行