樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-19
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 13:26
SFPL-62 是快速恢復二極管

R1和R2 是開關電源啟動電阻
在電源接通時,厚膜IC(STRG6551) 4腳電源由R1和R2提供,當開關電源工作正常時,IC的電源由T1左邊的R8右繞組提供,電源經R8再由SFPL-62高速整流管整流后,再經C8和C12(主要是濾除高頻)濾波后,提供IC 的4腳。
由于開關電源本身有穩壓功能,所以SFPL-62后面就不用穩壓了。


活到老學到老:還有 8  分沒學到