樓主  發表于: 2011-09-02 11:39
在電氣電路中經常用到的和電流表配合使用的 電流互感器  比如100/5  200/5  300/5的
請問這個電流互感器上面標注的5VA信號是電流信號還是電壓信號呢?
我現在需要將此信號轉換成標準模擬量信號4-20MA  不知道是不是可以直接通過0-5V轉換成4-20MA
朋友多了路好走!!!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 11:54
電流互感器二次側的5A(不是5VA)可以直接接5A變4-20mA的電流變送器。