z00436
級別: 略有小成
![]() |
大家有興趣的話,我就把工作中碰到的問題提出大家一起研究。說出來很簡單,就是有時間要求,從發現問題到處理問題不能超過30分鐘,減去實際維修的時間,也就剩下15分鐘的時間來考慮問題。題目如下:在一間長200米的廠庫,裝有30盞節能燈,總功率大約1200瓦,燈泡距離地面4米。兩根4MM的銅線綁在瓷瓶上,從頭到尾做主線,每個燈用普通的螺口燈頭通過護套線接在主線上。倉庫堆放不是易燃品。主線通過2P 6A的空開控制。一直是好的,那天我當時去的時候,空開合不上去,空開是好的。請問如何在最短的時間排除故障?提出這個問題,沒有別的意思,就是勸告大家明白一個道理:三人同行必有我師?/div>
|
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
![]() |
某個地方接觸不良或短路 [ 此帖被358273433在2017-03-01 08:45重新編輯 ] |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
空開合不上就是跳閘,要不是過載就是短路,根據此思路去查問題再解決。 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
空開是好的,功率沒變,可以判斷是節能燈泡短路引起跳閘。因為是瓷瓶安裝,可采取斷開主線1/2位置任一根線看合閘是否跳閘,如果不跳往后類似做法,如跳閘往前類似做法,這個辦法可以快速知道短路大概位置,旋下故障燈泡即解決問題。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
有動物被電到。要找到它。 |
|
---|---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
空開是好的,線路是瓷瓶安裝,突發合不上閘,可以判斷是節能燈內部短路。既然庫房物品不是易燃品就好辦了,換個大的空開, 32A不行就60A,多合幾次閘就能合上了(原因不用細說了吧),然后看哪個燈不亮就換哪個,最后把空開換回去,收工。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
回50樓: 你這個不是電工知識問題了(撇開電工基礎),一般取中間開始。 假設在15盞處斷開,看是否在哪一回路存在短路。假設是其中一個回路,仍然按在1/2處斷開,檢查那一個回路存在短路。就是這樣的方法查找。 |
---|---|
|
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
![]() |
一個人打開關,一個人看燈是否瞬間閃亮,比如一次看2-3個,你開10-15次就可以看完了,倉庫200米,走路或跑只需要2分鐘,最差,5分鐘之內就看出來哪個燈不亮。根本不需要用電工的方法,用這個土方法倒是最快吧。然后拿個安全梯啥的,不就搞定了。 |
|
---|---|---|
|