配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-04-26
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-16 08:32
這些除了公式因素,還有就是要考慮最大使用功率,正常使用功率,電線品牌和質量。我司120KW(最大使用功率)使用70的電線。