zhi_good
級別: 略有小成
![]() |
請問大神們,有個控制系統要求如下: 主PLC的以太網端要連接FMS系統和西克紅外線通信傳感器的發射端 從PLC的以太網端連接西克紅外線通信傳感器的接收端 兩臺PLC需要傳送控制信號和數據,PLC與傳感器端各怎么設置?PLC之間需要參數怎么設置,要使用哪些指令等? 希望各位大神指導指導,謝謝 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
![]() ![]() |
Q02本身沒有內置以太網口,需要添加以太網模塊,據我了解,以太網模塊比Q02CPU模塊還貴,和Q03差不多價錢。FX本身沒有以太網支持,如果硬要上,國產模塊FX圓頭轉以太網模塊也和FX的價格持平。走以太網方式,通訊距離也就100米左右還需要會使用套接字指令編程,一般人還真難搞得了套接字方式的通訊(至少本人研究了幾年才巧合下搞通--。。為什么不使用便宜有好用,配置簡單靈活,傳輸距離遠的CCLINK呢,Q和FX都支持,價格便宜,布線相對容易 |
---|---|
|