樓主  發(fā)表于: 2019-01-13 19:33
兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器?刂齐娐凡粫袉栴}。百思不得其解啊。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-05-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-01-13 19:39
量一下轉換時的電源輸入電壓是否正常(特別是接觸器吸引線圈兩端的電壓)?

不正常的話就檢查轉換時間是否太短或者線路有接觸不良。