欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

小白來巡山嘍
一入工控深似海
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 2142 點
下載積分: 771 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2019-11-06
最后登錄: 2025-06-18
查看小白來巡山嘍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
各位大佬,三相380V轉三相220V用變壓器,那我零線接那里啊,我用了變壓器之后我想用單相220V電怎么用呢
持之以恒
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2304 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-06-18
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
‌確認變壓器型號‌
查看銘牌標注:若為"380V/220V △/Y"或"輸出三相三線",則無零線。
若為"380V/220V-Yyn0"或"輸出三相四線",則N端子為零線。

需單相220V時的替代方案‌
若無N線變壓器,可:
從三相220V輸出中任取一相(如U相)作為火線,‌另設獨立保護地線(PE)‌ 構成回路(部分設備允許此接法,需核實設備要求);
加裝單相380V/220V小變壓器,從原三相380V取兩相輸入,輸出單相220V(含L/N