xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |
請問TP170A怎么樣與計算機連線,需要什么樣的聯接線。需要怎么樣設置。 剛買的屏,沒用過西門子的。我在PRO-SAVE里選RS232方式,速率9600,用USB—PPI(不是原裝的,跟200PLC通訊正常),HMI的DIP為出廠設置,全部OFF狀態,無法與170連上! |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝了,問題解決了,原來我這屏是177A的,是我搞錯了,將設備類型改成177A后能連上了,不過我發現在連接里只有設成9600才能跟200通訊上! |
---|---|
|