qiang2751290
級別: 家園?
![]() |
最近,老板出了一個問題, 比如說,一個20層樓高的居民區,電機不運行時水壓在5樓, 如果需要給6樓以上供水時電機運轉, 電機系統放在地下室, 現在問題是電機運轉的壓力要減去正常水壓的壓力, 也就是說電機的滿負荷運行時只能維持6-20層的壓力, 在實際的工程中如何進行壓力相加。 |
---|---|
|
mmxx111
級別: 略有小成
![]() |
朋友你好,這個可以使用設定正常壓力(6層) 加上水壓送到20層壓力差,來實現。 |
---|---|
|
674825974
級別: 探索解密
![]() |
電機運轉實不用考慮正常水壓,你可以把電機最小啟動壓力設定為五樓壓力,最大壓力設定最高樓層 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
看不懂,是想要6-20層用水時就開水泵嗎?問題是他們什么時候用水?總管不是一起的嗎?水泵不一直開著,20層的是不是間歇性用水? |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
老闆腦袋壞了 你也別跟著壞 如果硬要做 得花更多設備 跟金錢 最簡單 1~5F 一支管 6~20F 一支管+恒壓泵埔 |
---|---|
|
cooler_show
級別: 略有小成
![]() |
我大概聽到lz的意思了。也就是說水壓天生有5l那么高。要求電機運行時誰要能夠維持在6l到20l之間的某個樓層上是不是?這個簡單的呀,電機加個變頻器,變頻器使用pid控制,用水壓來控制變頻器輸出功率。不過真的這樣要求的話,實際當中你還要加個儲水箱什么的,不然壓力變化會很大的。 |
---|---|
|